您的位置:绿色建筑博客 >> 论坛 >> 围护结构保温隔热技术::Heat Preservation for Envelo
帖子列表
-
04年完工的保温工程,07年去看如此景象
qdkacy 发表于: 2007-10-05, 回复: 17
04年施工的外墙保温工程,到07年去看的时候,变成现在的样子,不知道25年后的墙面会怎样?
-
热桥or窗才是节能设计中较为重要的环节
coolcreamxu 发表于: 2007-09-28, 回复: 2
首先申明一下,我只是个旁观者,对节能知之甚少,这里有些问题向各位高手们请教一下。现在几乎在所有的涉及。到节能的设计、施工、厂家都在强调和关心一个问题,那就是热.
-
北京地区节能施工图审查的单位有几家?
VINCEN.G.LEE 发表于: 2007-09-27,
RT 目前我所知北京施工图审查单位共有8家,其中2家是: 1、北京首建标工程技术开发中心审查咨询中心,隶属于北京市建筑设计标准化办公室; 2、建研建筑设计院施工图审.
-
无机保温,请教
xuehen 发表于: 2007-09-26, 回复: 13
微泡水泥保温材料 这么种材料.今天刚遇到,有两种液状物(双组分),以前从没接触过,谁有详细信息和资料请介绍一下, 包括,材料组成,发泡原理,性能指标,目前行业内的状况.
-
微晶---受控膨化的矿物晶体(显微照片)
微晶---受控膨化的矿物晶体(显微照片) 坛中议论玻化微珠和膨胀珍珠岩的很多,也很热烈,但比较零散,不便更多的朋友来共同探讨和学习,所以,我想以我们产品的两张显.
-
想知道玻化微珠保温砂浆
zbliwen 发表于: 2007-09-25,
大家有谁知道玻化微珠保温砂浆的配方呀.可以说出来讨论下吗? 玻化微珠保温砂浆.里面沙子好还是不用沙子好呢??
-
XPS板保温系统不做抹面可行否?
dhg1980 发表于: 2007-09-24, 回复: 13
现在有一个案子,他外墙是用石材干挂,业主想只贴XPS板,外面不做抹面,个人认为这样做对XPS板的耐候性,后期的保温性有很大影响,所以想说服业主增加抹面层。请教各位,.
-
急请教,上海地区房屋保温隔热层单价?材料?
因一则案子,开发商未设外墙和屋顶保温隔热层,请教各位: (1)外墙、屋顶保温隔热层一般用什么材料? (2)估计的造价(单价)是多少?有无定额或其他什么计算价格的.
-
对颗粒系统的一点思考
dupfzhb 发表于: 2007-09-19, 回复: 4
颗粒系统从理论上应该是可以的,也能基本满足我国大部分地区的节能50%的要求。而实际上这个系统是非常有害的,弄虚作假、偷工减料,愚国愚民! 1、容重指标:是144标准.
-
围护结构构造与热工性能
n156537699 发表于: 2007-09-19,
附录K 围护结构构造与热工性能 K.1 外墙构造与热工性能指标 序号外墙构造简图工程做法分层厚度δ(mm)计算导热系数λ(w/m.k)外墙总厚度d(mm)主体部位热惰性指.
-
欧洲标准,跟大家分享一下
allancao 发表于: 2007-09-18, 回复: 5
欧洲的,和大家分享 本帖最后由 allancao 于 2007-10-19 11:38 AM 编辑 ]
-
怎么做成优质的保温系统呢?
什么样的保温系统是好的、优质的保温系统呢? 按照JGJ144的要求,保温系统应该是耐候的、防火的、防水的、安全的,具备了这些条件应该算是好的保温系统了,还是品牌呢?.
-
Insulation materials chart 保温材料热.
yedan2010 发表于: 2007-09-14, 回复: 3
这个是英国的一个组织energy saving trust的数据,主要是各种材料的导热系数和使用场合,供大家参考
-
请教:氧指数为30.7的XPS板材属于B1还是.
请教一下:氧指数为30.7的XPS板材属于B1还是B2级的? 氧指数与B1级B2级的关系是怎么分的? B1为难燃材料;B2为可燃材料;B3为易燃材料的 对否? 谢谢! 本帖.
-
2007年全市建筑节能专项检查工程情况汇总表
xiaoxi5264 发表于: 2007-09-12, 回复: 1
2007年全市建筑节能专项检查工程情况汇总表.
-
EPS保温砂浆配比试验分析.caj
slfdauen 发表于: 2007-09-12, 回复: 1
EPS保温砂浆配比试验分析
-
关于JG 158中涂料系统施工顺序的疑问
little2204 发表于: 2007-09-11, 回复: 9
C型单网普通试样: 数量:2件,每件分别用于3J级和10J级冲击试验; 尺寸: 1200mm×600mm,保温层厚度50mm 制作:50 mm胶粉聚苯颗粒保温层(7d)+4mm抗裂砂浆(压入耐.
-
关于JG 158-2004中胶粉聚苯颗粒抗压强度.
little2204 发表于: 2007-09-11, 回复: 7
f0=N0/A ……………………………………………………(3) 式中f0—抗压强度,kPa; N0—破坏压力,kN; A—试件的承压面积,mm2。 这是抗压强度的公式,我计算了一下.
-
外墙内保温的做法对于外墙渗水如何处理更.
众所周知,外墙外保温的做法对外墙渗水现象难以查漏、维修,那外墙内保温的做法对于外墙渗水又是如何防范的呢?
-
外墙内侧加做保温什么产品最可行?
单位住宅已入住,墙体结构为现浇19cm厚混凝土。 入住后发觉冬天还是有些冷,需寻求一种保温材料及施工工艺,要求: 1、施工简便、快捷(最好是干作业,每户的施工周期.